Zplynovací kotel
Re: Zplynovací kotel
ohříváš cca 1000 kg vody
počítejme začátek 21 C konec průměrně 84 C
měrná tepelná kapacita vody 4180 J na kg a stupen teploty (to je kolik energie je potřeba na jedno kilo o jeden stupen
čili 1000*(84-21)*4180 se rovná 263 340 000 Joule,
topil si přesně pět hodin a výkon se rovná práce za čas, takže
263 340 000/(5*3600) se rovná 14,63 kw, které šlo do nádoby
jakým výkon si topil, to se spočítat nedá, jelikož nevíme kolik vzduchu si ohříval do komína, a kudy tedy nějaká energie utekla. Lze to celkem odhadnout ze spotřebovaného paliva podle jeho výhřevnosti, a zároveň se dostaněš k účinnosti přeměny paliva na teplou vodu.
počítejme začátek 21 C konec průměrně 84 C
měrná tepelná kapacita vody 4180 J na kg a stupen teploty (to je kolik energie je potřeba na jedno kilo o jeden stupen
čili 1000*(84-21)*4180 se rovná 263 340 000 Joule,
topil si přesně pět hodin a výkon se rovná práce za čas, takže
263 340 000/(5*3600) se rovná 14,63 kw, které šlo do nádoby
jakým výkon si topil, to se spočítat nedá, jelikož nevíme kolik vzduchu si ohříval do komína, a kudy tedy nějaká energie utekla. Lze to celkem odhadnout ze spotřebovaného paliva podle jeho výhřevnosti, a zároveň se dostaněš k účinnosti přeměny paliva na teplou vodu.
-
- Příspěvky: 651
- Registrován: ned bře 24, 2013 12:00 am
- Bydliště: Brno/Vysočina
- Kontaktovat uživatele:
Re: Zplynovací kotel
Kolik ročně, popravdě to neměřím, naskladňuji na zahradu neustále, jak je volno. Jeden rok jsem mohl rozštípat jen 10m3 a jiný rok se nebojím říci 40m3. Teď mám na zahradě cca 100 prm štěpin v metrech a cca 100m3 v kulatině. Další palivo se ještě válí na stojáka či po hromadách v lese. Průměry všechny, maximálně co jsem měl někde okolo 50 cm, víc jak 60 cm si myslím, že jsem neměl. Neberu takový ty prdeláče první metr, kde jsou kořenový náběhy, tam jsem se určitě na 60cm dostal.
Re: Zplynovací kotel
Ahoj Metracku ,
Mám taky velkou zásobu dřeva ,něco roštípaný v metrech cca 100m3 v kulatině cca 200 m3 a v lese mám taky ještě dřevo .Chci se zeptat jestli dřevo přikrýváš ?
Mám taky velkou zásobu dřeva ,něco roštípaný v metrech cca 100m3 v kulatině cca 200 m3 a v lese mám taky ještě dřevo .Chci se zeptat jestli dřevo přikrýváš ?
-
- Příspěvky: 2176
- Registrován: čtv pro 25, 2008 10:24 pm
- Bydliště: Okr. Náchod
- Kontaktovat uživatele:
Re: Zplynovací kotel
A nemuzes postavit 5x4,5 a hned vedle druhou 5x4,5? ja treba ted, protoze mame debilniho souseda budu oddelovat pergolu od baraku, aby byla volne stojici. To, ze bude stat 1cm od baraku by vadit nemelo. Minimalni vzdalenost neni urcena.
-
- Příspěvky: 651
- Registrován: ned bře 24, 2013 12:00 am
- Bydliště: Brno/Vysočina
- Kontaktovat uživatele:
Re: Zplynovací kotel
lapav: štěpiny nechávám cca 2 roky v rázu bez zakrytí a mezitím z jiných starších rázů předělám pár plechů co mám, jak se nařežou..., ale měl jsem ráz i 5 let bez zakrytí a v pohodě. Zakrývat budu, tu kulatinu co navážím mi bude na zahradě strašit aspoň 10 let možná více . Dají se sehnat plachty cca 500g/m2 za solidní cenu. Jedny mi utekly za 30kč/m2. Odkory naskládám na kulatinu, abych vytvořil cca "rovinu" a na to položím tu plachtu. Přesah nechám do 50 cm, celé t zakrývat až dolů nebudu, ať to stále větrá.
J.A.Y.: jednu bych mohl, ale tu druhou až se změní ÚP obce a vypadalo by to jako pěst na oko a to nechci. Čekal jsem skoro 2 roky než se bude dělat změna ÚP, tak jsem před měsícem dal žádost a uvidím. Varianta dvě byla si nechat altán geodetem zaměřit více "v levo", kde dle ÚP stavět můžu a reálně to postavit kde chci. Až by se ÚP změnil, tak bych jen zažádal o nějakou změnu, ale zase geodet a znovu zaměřit... Kdyby se ÚP nezměnil, tak nevím, jak by se to řešilo. Tak jsem paní na stavebním úřadě poděkoval, ale že si počkám na ÚP.
J.A.Y.: jednu bych mohl, ale tu druhou až se změní ÚP obce a vypadalo by to jako pěst na oko a to nechci. Čekal jsem skoro 2 roky než se bude dělat změna ÚP, tak jsem před měsícem dal žádost a uvidím. Varianta dvě byla si nechat altán geodetem zaměřit více "v levo", kde dle ÚP stavět můžu a reálně to postavit kde chci. Až by se ÚP změnil, tak bych jen zažádal o nějakou změnu, ale zase geodet a znovu zaměřit... Kdyby se ÚP nezměnil, tak nevím, jak by se to řešilo. Tak jsem paní na stavebním úřadě poděkoval, ale že si počkám na ÚP.
Re: Zplynovací kotel
Ahoj Metracku,
Kolik hektarů lesa máš ?
Kolik hektarů lesa máš ?
Re: Zplynovací kotel
Zdarec,
je tam, jede jak pila, už jsem topil, a mozu rect , že na 50% a to byl hukot na cca 2/3 nasypky, becky na 80 a radiátory žhavé, uz jsem to musel vypnou nebo by sme museli spát na dvore. Super je ten stalozar, všechno si řídí sám, fakt je to mercedes mezi kotlama, i co říkali instalatéři...
J.
je tam, jede jak pila, už jsem topil, a mozu rect , že na 50% a to byl hukot na cca 2/3 nasypky, becky na 80 a radiátory žhavé, uz jsem to musel vypnou nebo by sme museli spát na dvore. Super je ten stalozar, všechno si řídí sám, fakt je to mercedes mezi kotlama, i co říkali instalatéři...
J.
Re: Zplynovací kotel
zdravím jaký to má parametry a prosím cenovku co to vyšlo samotný kotel bez nádrží, jinak jste měl na dotace nebo ne? děkuji moc
Re: Zplynovací kotel
Jj na kotllikovku
Cena byla v unoru kdy sem kotel objednaval kolem 106 tis. s lambdou nyni stoji tusim tento kolem 119 tis.
Je to 20 kw.
Drahe je to všechno jak kráva...
Jara
Cena byla v unoru kdy sem kotel objednaval kolem 106 tis. s lambdou nyni stoji tusim tento kolem 119 tis.
Je to 20 kw.
Drahe je to všechno jak kráva...
Jara
Re: Zplynovací kotel
děkuji moc já právě mám starý viadrus 4 článek tak řeším něco místo něj bez dotace a bez nádrží jen kotel ale koukám sleduji i přemýšlím o atmosovi 20kw nebo jaký máte názor
Re: Zplynovací kotel
Za mně OPOP H 420 Eko.Spálíš v něm vše.Já topím piliny,hoblovačky,dřevo a špalíčky.Doma trenková teplota 25 st a výš.K tomu TUV....Před dvěma lety mně stál 26 800 Kč i s montáží.
Re: Zplynovací kotel
Ahoj Z 25 ,
Proč si nenecháš Viadrus ?
Proč si nenecháš Viadrus ?
-
- Příspěvky: 651
- Registrován: ned bře 24, 2013 12:00 am
- Bydliště: Brno/Vysočina
- Kontaktovat uživatele:
Re: Zplynovací kotel
Jaro tak gratuluju dočkal ses . Jojo ten kotel je pecka, já si vzpomínám, jak topenář u mě zkoušel poprvé v tom topit drobnou štěpku. První zapálení jsme dali 100 % výkonu, štěpka drobná, naprosto suchá. Ten absolutně nechápal, to valilo jak lokomotiva a topenář jen čuměl a říkal, "tak toto jsem ještě neviděl"
Jinak dej si pak v sezóně větší výkon, mně bylo doporučeno nechodit pod 70 % výkonu z jeho zkušenosti.
Jinak dej si pak v sezóně větší výkon, mně bylo doporučeno nechodit pod 70 % výkonu z jeho zkušenosti.
Re: Zplynovací kotel
ahoj lapav ten viadrus už má svoje za sebou jedno je norma že už nemůže být a druhý je to že v něm strašně propálím a výkon kde nic tu nic tak proto přemýšlím o výměně no ale je to takové zatím že sonduji kde co, rodiče mají atmos kombi teda a nadmíru spokojený ale o tom blaze harmony jsem taky pročetl hodně a výkonově super jen ta váha a velikost nevím jestli bych ho tam dostal ...
Re: Zplynovací kotel
Jj diky, uz jsem nedoufal, že se kotel podaří sehnat do termínu, kdy mě měla dotace propadnout.Metracek píše: ↑pát črc 08, 2022 7:35 am Jaro tak gratuluju dočkal ses . Jojo ten kotel je pecka, já si vzpomínám, jak topenář u mě zkoušel poprvé v tom topit drobnou štěpku. První zapálení jsme dali 100 % výkonu, štěpka drobná, naprosto suchá. Ten absolutně nechápal, to valilo jak lokomotiva a topenář jen čuměl a říkal, "tak toto jsem ještě neviděl"
Jinak dej si pak v sezóně větší výkon, mně bylo doporučeno nechodit pod 70 % výkonu z jeho zkušenosti.
Nakonec se m6e jedné manazerce v Blaze zželelo a kotel mě dala. V pondeli jsem byl osobně pro něj a v úterý a středu už byl napojen a ve čtvrtek veškeré podklady na dotace...
První zatop na 50% ale jel jak pila nabihal úplně neskutečně rychle, v baráku radiátory hned horké a valil do nadrzi na 85st. A to celé na cca 2/3 nasypky cca 3 hodiny, podotýkám, že voda kterou jsem přes úpravnu napouštěl měla 8 st žze studny. Do sebe si vůbec tu studenou nepustil až po cca 2 hodinách až měla vratka do kotle kolem 30 st tak ji pustl...
V horaku jak kdyz zapalis autogen na plné kule. Ještě je dobre když otevřeš přikládají dvířka tak se automaticky ventilator rozjede na 100% aby nekouril. Ne jak u jiných kotlů klapky, termostaticke regulátory dvirek a jiné figurky...
Super je i ten stalozar a detekce paliva.kdyz ho dám na 100% zůstane celý konus nasyply žhavý, ventilator vypne a čeká na další přiložení(az 8 hodin). Asi ho dám na 60%...
Asi to bude opravdu jeden s nejlepších kotlů na trhu...
Píši za s Lamdou úspora paliva 50-60%..
Zatím po 1 zatopeni velka spokojenost i topenari na to celkem hleděli... ještě čekám na pokojový termostat má být až koncem července...
Tak uvidim jak sezóna, kolik paliva spotřebuje.
Dá se někde v okolí UH koupit suchá stepka ???
J.