Obracím se k Vám na radu. Poslední týden mi začal v nepravidelných čase padat hlavní jistič u elektroměru. Podružné jističe v rozvaděči nespadli. Tohle se děje během dne a noci zhruba třikrát. Vždy hlavní jistič jistič nahodím a vše je v pořádku. Včera byl hlavní jistič vyměněn elektrikářem za nový, stejných hodnot. Bohužel o pulnoci opět spadl. Opět podružné jističe zustali natažené. Vše co jsem mohl projito zkoušečkou, spotřebiče fungují, zátěž na jednotlivé fáze spočítána a vše ok. Hlavní jistič spadl i o půlnoci, v době sepnutí nočního proudu, v té době běžela jen lednice a malý mrazák.
Nebyl by tu odborník, který by pomohl?

Uživatelský avatar
Vlasatej
Příspěvky: 795
Registrován: stř čer 10, 2009 12:59 pm

Re: Hlavní jistič

#2 Nový příspěvek od Vlasatej »

nejsem odbornik ale poradim, padá ti hlavni jistic ktery je soucasne proudovy chranic. Nekde v rozvodu je svod proudu. musis najit ten okruh ktery to dela, takze bud ti to nekdo musi omeřit, nebo amatersky vypinej jističe prislusnych jednotlivych okruhu na noc a pockej az to prestane vypadavat - v tom okruhu pak hledej . muze to byt uplna prkotina jako vlhkost v prodluzovacce, zateceny do krabice atd. Primarne projit nevytapene mistnosti a zkontrolovat opticky vsechna mista kam muze zkondenzovana vlhkost.

Uživatelský avatar
fajlla
Příspěvky: 1656
Registrován: čtv kvě 14, 2009 3:52 pm
Bydliště: Dobšín
Kontaktovat uživatele:

Re: Hlavní jistič

#3 Nový příspěvek od fajlla »

Odborník nejsem ale podobný problém jsem měl teď na firmě. Dělá to nějaký velký zkrat. Malé jističe to ani nestihnou nevím proč. U mě to byla propálená topná tyč v teplovodním topení. Je tady takový systém za krále klacka kde jsou tyče přímo ve vodě a za ty léta to odnesla.

Uživatelský avatar
fajlla
Příspěvky: 1656
Registrován: čtv kvě 14, 2009 3:52 pm
Bydliště: Dobšín
Kontaktovat uživatele:

Re: Hlavní jistič

#4 Nový příspěvek od fajlla »

Jo a vlastně doma sem to měl taky někdy v loni. Vadné trafo na osvětlení digestoře.

radek
Příspěvky: 853
Registrován: čtv črc 05, 2007 9:49 am
Bydliště: Semín 53501

Re: Hlavní jistič

#5 Nový příspěvek od radek »

Prošel jsem zásuvky, světla , zkoušel dotahovat šrouby a vše ok.S vlhkostí, je jedna místnpst, tam jsem vše co se týka elektro prošel a zkusil zkoušečkou.Mě mate, že padne jen jistič u elektroměru, hlavní.Ted mám vypsané časy nočního proudu a plus minus 15 min. po zapnutí či vypnutí noč proudu padněe i hlaavní jistič.

radek
Příspěvky: 853
Registrován: čtv črc 05, 2007 9:49 am
Bydliště: Semín 53501

Re: Hlavní jistič

#6 Nový příspěvek od radek »

Pruser je, že pokud oslovim revizáka či elektrikáře se živnostnákem a vysvětlím problem, každý od toho utíká.

Sadra17
Příspěvky: 6318
Registrován: ned led 01, 2012 11:59 pm
Bydliště: Netolice

Re: Hlavní jistič

#7 Nový příspěvek od Sadra17 »

Vlasatej píše: úte led 18, 2022 12:13 pm nejsem odbornik ale poradim, padá ti hlavni jistic ktery je soucasne proudovy chranic.
hlavní u elektroměru je jen jistič 8) chrániče jsou až pod ním
malej traktorista v malým traktoru

Sadra17
Příspěvky: 6318
Registrován: ned led 01, 2012 11:59 pm
Bydliště: Netolice

Re: Hlavní jistič

#8 Nový příspěvek od Sadra17 »

radek píše: úte led 18, 2022 12:43 pm Ted mám vypsané časy nočního proudu a plus minus 15 min. po zapnutí či vypnutí noč proudu padněe i hlaavní jistič.
pak bych se zaměřil na bojler protože vše ostatní jede i na normální proud 8)

ps: revizák elektrických zařízení by ti mohl změřit izolační stavy bojleru pak by bylo vidět kde je problém
malej traktorista v malým traktoru

Uživatelský avatar
fajlla
Příspěvky: 1656
Registrován: čtv kvě 14, 2009 3:52 pm
Bydliště: Dobšín
Kontaktovat uživatele:

Re: Hlavní jistič

#9 Nový příspěvek od fajlla »

Taky bych šel po bojleru. Nebo něčem co jede na noční proud.

vašík
Příspěvky: 1893
Registrován: pon kvě 18, 2009 3:34 pm
Bydliště: u Jaroměře

Re: Hlavní jistič

#10 Nový příspěvek od vašík »

Taky přidám, (nejsem elektrikář) to samé mě to dělalo. Mám prodlužku pověšenou na plotě do kurníku 50 m a na prvních 5 metrech byla na kabelu poškozena jedna žíla kabelu. Elektrika do kurníku furt šla ale občas nepravidelně padal hlavní jistič. Po nahození zase den dva vše fungovalo. Po výměně kabelu již 3 roky dobrý. 8)

radek
Příspěvky: 853
Registrován: čtv črc 05, 2007 9:49 am
Bydliště: Semín 53501

Re: Hlavní jistič

#11 Nový příspěvek od radek »

Bojler je už dva roky pryč,napojení bojleru je v krabici na věnečkách a schozený jistič. Je divný že i v noci, kdy občas sepne lednice a mrazak, tak to spadne

Uživatelský avatar
Navarson
Příspěvky: 834
Registrován: úte kvě 28, 2019 9:45 pm
Bydliště: u Nepomuku

Re: Hlavní jistič

#12 Nový příspěvek od Navarson »

Hodnota hlavního jističe? Hodnota podružných jističů a jejich vypínací charakteristika? V některých instalacích je "selektivita" jištění jen sprostý slovo.
Sekací traktůrek Hayter H1842.....V podstatě Countax z roku 1995
Babetta 207 chopper....................Prostě brutální mašina
UNC 045 Detvan.........................Nakladač malý, ale šikovný

radek
Příspěvky: 853
Registrován: čtv črc 05, 2007 9:49 am
Bydliště: Semín 53501

Re: Hlavní jistič

#13 Nový příspěvek od radek »

Hlani jistič 3 fáze 25 A .Ka, podružné jističe B16A zásuvky, okruhy spočítány ,světla B 10A, kuchyn při rekonstrukci před 4 lety přidán další rozvadeč, fáze rozděleny stejnoměrně.Vše až dp minulého týdne fungovalo.

Uživatelský avatar
Navarson
Příspěvky: 834
Registrován: úte kvě 28, 2019 9:45 pm
Bydliště: u Nepomuku

Re: Hlavní jistič

#14 Nový příspěvek od Navarson »

Otázkou bude, zdali jistič padá od zkratu, nebo od zatížení. Laicky by těsně po výpadku hlavního jstiče zatížením, měl být nějaký podružný znatelně teplejší, než ostatní. (i kdyby měl nefunkční tepelnou pojistku, vypínací proud hlavního skrz něj stejně musí projít) Ovšem to by musela být daná fáze zatížená v tom momentě nějakýmy 5,8kW. (kompresor ledničky při ztrátě maziva umí mýt sakra vyšší rozběhový proud)
Horší bude výpadek zkratem. Blbě se to hledá, protože izolační odpor studeného obvodu může mít víc než 50Mohm, tedy v pořádku. Vylučovací metoda postupným odpínáním jednotlivých okruhů by mohla mít úspěch, pokud se závada neprojeví dříve uhořením vadného místa. Taky jsem se setkal i s případem vadného elektroměru.
Sekací traktůrek Hayter H1842.....V podstatě Countax z roku 1995
Babetta 207 chopper....................Prostě brutální mašina
UNC 045 Detvan.........................Nakladač malý, ale šikovný

Uživatelský avatar
Vlasatej
Příspěvky: 795
Registrován: stř čer 10, 2009 12:59 pm

Re: Hlavní jistič

#15 Nový příspěvek od Vlasatej »

Sadra17 píše: úte led 18, 2022 12:46 pm
Vlasatej píše: úte led 18, 2022 12:13 pm nejsem odbornik ale poradim, padá ti hlavni jistic ktery je soucasne proudovy chranic.
hlavní u elektroměru je jen jistič 8) chrániče jsou až pod ním
máš pravdu, prehledl sem ze je to jistic u hodin.
mas nocni proud takze nejake spinaci hodiny - bud mechanicke nebo prijmac povelu hdo elektronicky, to spíná cívku rele ktere pripojí na vedení k boileru nulak. To rele je ok? byva v patici tak pokud mas boiler odpojenej, muzes zdemontovat i tu civku , teda pokud nemas blokovani i pro jine spotrebice na povel hdo.