Re: Jak vyřešit zálohu oběhového čerpadla topení při výpadku el.

#151 Nový příspěvek od fajlla »

Já mám tohle. https://malapa.cz/zalozni-zdroje/165-zz ... a-zed.html
V případě nouze to krmí čerpadlo ladomatu, ventilátor, a oběhové čerpadlo. Dává to čistý sinus takže to může napájet i chytrá čerpadla. Zároveň to udržuje baterii v dobrém stavu.

J.A.Y.
Příspěvky: 2131
Registrován: čtv pro 25, 2008 10:24 pm
Bydliště: Okr. Náchod
Kontaktovat uživatele:

Re: Jak vyřešit zálohu oběhového čerpadla topení při výpadku el.

#152 Nový příspěvek od J.A.Y. »

Funkce pekny, ale spotreba na prazdno 45W se mne zda uz dost :-/

malotraktor
Příspěvky: 2150
Registrován: stř črc 04, 2007 7:00 am
Bydliště: 1

Re: Jak vyřešit zálohu oběhového čerpadla topení při výpadku el.

#153 Nový příspěvek od malotraktor »

Právě u všeho vyjmenováno hafo funkcí, které jsou mi nahovno. Nepotřebuji aby mi u kotle zářil barevný displej a abych si s tím záložním zdrojem mohl povídat. Chci zařízení jednoduché jednoúčelové a levné.
Nevěř všemu co si myslíš

J.A.Y.
Příspěvky: 2131
Registrován: čtv pro 25, 2008 10:24 pm
Bydliště: Okr. Náchod
Kontaktovat uživatele:

Re: Jak vyřešit zálohu oběhového čerpadla topení při výpadku el.

#154 Nový příspěvek od J.A.Y. »

Tak potom bych zkusil http://ptacek.e.sweb.cz/ tchan ho ma a fungoval myslim ok. Nema sinus ale tusim lichobeznik, s panem jsem onehda mluvil a evidentne vi co dela. Je na to i servis. Zkus mu zavolat a urcite poradi.

Uživatelský avatar
RoKur
Příspěvky: 1944
Registrován: stř zář 25, 2013 6:47 am
Bydliště: Vrbno pod Pradědem

Re: Jak vyřešit zálohu oběhového čerpadla topení při výpadku el.

#155 Nový příspěvek od RoKur »

Pozor, oběhová čerpadla potřebují sinus. Pokud ho nemají, tak se brzy spálí.
Mitsubishi MT21 - čtyřválec
Ostrovní FVE: mono 2Sx3P 320W (1900W). Regulátor Epever Tracer6415AN. Baterie Pb 48V/300Ah, LiFePo 285 + 200Ah 16 článků. Měnič (čína) sinus 3200W + 6000W/48V
Solární deskové termo panely KPS11 4ks 1800W (7200W)

fikejz
Příspěvky: 7331
Registrován: čtv dub 28, 2011 10:33 am
Bydliště: Malé Svatoňovice

Re: Jak vyřešit zálohu oběhového čerpadla topení při výpadku el.

#156 Nový příspěvek od fikejz »

Od Ptáčka mám NZ UNI nové provedení a spokojenost. Koukám, že ještě chvíli a budu ho mít za poloviční cenu než bude ta aktuální :)
Za pravdu je různá sazba – jednou pomník, jindy vazba. Kdo ji řekne dřív než včas, tomu pravda zlomí vaz. (KHB)
Je naivní očekávat dnes od médií pravdu a relevantní informace. Kdo má potřebu věřit, má jít do kostela, a ne poslouchat televizi.

J.A.Y.
Příspěvky: 2131
Registrován: čtv pro 25, 2008 10:24 pm
Bydliště: Okr. Náchod
Kontaktovat uživatele:

Re: Jak vyřešit zálohu oběhového čerpadla topení při výpadku el.

#157 Nový příspěvek od J.A.Y. »

Funguje to uz roky :-/ spali se jakoze se prehreje, nebo elektronika nebo co?

Uživatelský avatar
petrak
Příspěvky: 545
Registrován: úte zář 28, 2010 2:53 pm
Bydliště: Prostějovsko

Re: Jak vyřešit zálohu oběhového čerpadla topení při výpadku el.

#158 Nový příspěvek od petrak »

RoKur píše: pát pro 03, 2021 7:52 pm Pozor, oběhová čerpadla potřebují sinus. Pokud ho nemají, tak se brzy spálí.
Není to až tak pravda. Osobně používám vyřazenou UPS ku s autobaterkou nekolik let. Ta ups má modifikovaný sinus a čerpadlo běží bez problému. Pouze v případě kdy by se mělo čerpadlo rozběhnout na již běžící ups by se nemuselo rozběhnout a tudíž spálit.

Uživatelský avatar
Navarson
Příspěvky: 834
Registrován: úte kvě 28, 2019 9:45 pm
Bydliště: u Nepomuku

Re: Jak vyřešit zálohu oběhového čerpadla topení při výpadku el.

#159 Nový příspěvek od Navarson »

Oběhové čerpadlo typu Green Deal :potlesk:

Obrázek
Sekací traktůrek Hayter H1842.....V podstatě Countax z roku 1995
Babetta 207 chopper....................Prostě brutální mašina
UNC 045 Detvan.........................Nakladač malý, ale šikovný

Uživatelský avatar
Britt
Příspěvky: 19330
Registrován: čtv lis 06, 2008 9:04 pm
Bydliště: Poděbrady

Re: Jak vyřešit zálohu oběhového čerpadla topení při výpadku el.

#160 Nový příspěvek od Britt »

J.A.Y. píše: čtv pro 02, 2021 10:48 pm Tak potom bych zkusil http://ptacek.e.sweb.cz/ tchan ho ma a fungoval myslim ok. Nema sinus ale tusim lichobeznik, s panem jsem onehda mluvil a evidentne vi co dela. Je na to i servis. Zkus mu zavolat a urcite poradi.
Ptáčka znám osobně. Bydlel kousek ode mě a dělal jsem pro něj některé komponenty na ty jeho záložní zdroje.
Když máte v ruce kladivo, všechno ostatní vypadá jako hřebík.

mastnacek
Příspěvky: 8150
Registrován: pát lis 25, 2011 11:12 am
Bydliště: Broumov

Re: Jak vyřešit zálohu oběhového čerpadla topení při výpadku el.

#161 Nový příspěvek od mastnacek »

Obrázek

malotraktor
Příspěvky: 2150
Registrován: stř črc 04, 2007 7:00 am
Bydliště: 1

Re: Jak vyřešit zálohu oběhového čerpadla topení při výpadku el.

#162 Nový příspěvek od malotraktor »

Nepoznám co na té fotce je.
Nevěř všemu co si myslíš

Uživatelský avatar
RoKur
Příspěvky: 1944
Registrován: stř zář 25, 2013 6:47 am
Bydliště: Vrbno pod Pradědem

Re: Jak vyřešit zálohu oběhového čerpadla topení při výpadku el.

#163 Nový příspěvek od RoKur »

J.A.Y. píše: pát pro 03, 2021 9:07 pm Funguje to uz roky :-/ spali se jakoze se prehreje, nebo elektronika nebo co?
Na čerpadle se spálí vynutí, když není sínusovka.
Asynchronní motory s budícím kondenzátorem potřebuji ideálně sinusovku, aby byl dodržen proud do vinutí. Modifikována sinusovka to ještě může dodržet, ale může mít problém s rozběhem. Nejhorší je obdélník, který leze z velké většiny UPSek k počítačům. Tam je spálení vinutí čerpadla jisté.
Pokud ale čerpadlo má vlastní elektroniku s frekvenčním měničem, tak tam to vadit nebude, protože vstupní proud se napřed usměrní, aby byl vzápětí přeměněn na střídavý proud jiné frekvence. Navíc ta elektronika řeší veškeré ochrany, aby vinutí čerpadla nebylo přetížené.
Mitsubishi MT21 - čtyřválec
Ostrovní FVE: mono 2Sx3P 320W (1900W). Regulátor Epever Tracer6415AN. Baterie Pb 48V/300Ah, LiFePo 285 + 200Ah 16 článků. Měnič (čína) sinus 3200W + 6000W/48V
Solární deskové termo panely KPS11 4ks 1800W (7200W)