Pánové, pes je zakopaný jinde. Dneska se s oblibou kombinuje železo a měď. A do takového systému se nesmí dostat kyslík. Jinak ionty mědi uvolněné do vody způsobí bodovou korozi železa a tedy díru. A to velmi rychle. Normálně se po zatopení rozpuštěný kyslík uvolní a odvzdušní se. Pak už je ta voda zcela bez kyslíku a nemůže se nic stát. Musí to být ale uzavřený systém (expanzka s měchem). Takže pokud se použije nějaká plastová trubka, musí mít "kyslíkovou bariéru" - a to je ten zmíněný hliník v trubce pex-al-pex.Sadra17 píše:známej si udělal topení v klasickým vodovodním plastu, my se mu smáli že je blbec a že to nemůže vydržet, a ono už to má 3-4 roky párkrát i kotel uvařil a trubky furt drží
Takže ano, i vodovodní plast to může přežít, ale je potřeba vědět i jiná úskalí. Ten plast sice snese vysoké teploty, ale zkracuje se tím jeho životnost. Více napoví dokumenta výrobce, nechce se mi to teď hledat.
Co se týče dilatace, je to obvykle půl příručky od výrobce, tak je to snad samozřejmost.
Jen tak pro úplnost - dneska je takhle kombinovaný systém vlastně většina novostaveb: kotel s výměníkem z železa + měděné trubky + pex-al-pex na podlahové topení nebo rozvod k radiátorům, které jsou zase železné.
EDIT: chobotek byl rychlejší. než jsem to nadatloval....