Zapojení akumulační nádrže + příprava Tuv.

Moderátoři: rezis, Leo

Zpráva
Autor
wlcoun
Příspěvky: 481
Registrován: stř pro 02, 2009 7:50 pm
Bydliště: Lovosice

Zapojení akumulační nádrže + příprava Tuv.

#1 Nový příspěvek od wlcoun »

Tak jak je to nejlepší v praxi? Jaké používáte zapojení akumulační nádrže ke kotli(dvoubodové, tříbodové čtyřbodové) ? Jaký používáte ohřev TUV (průtokový, vnořený zásobník v aku.,nabíjení externího boileru)?. Dík :)

chobotek
Příspěvky: 11688
Registrován: ned lis 07, 2010 3:50 pm
Bydliště: Hohenelbe

Re: Zapojení akumulační nádrže + příprava Tuv.

#2 Nový příspěvek od chobotek »

Nejlepší je to tak, aby byl kotelník spokojený. Tohle je základ dlouhého tématu bez rozumného závěru. Všechno má svoje a nejlepší je otázku obrátit a navrhout systém, který bude vyhovovat tobě.
Všechno, co se může pokazit... nás poučí.
Copak si myslíte, že pánem výroby je ředitel? I toto, pánem výroby je poptávka.

honzauta
Příspěvky: 1275
Registrován: čtv úno 12, 2009 8:31 pm

Re: Zapojení akumulační nádrže + příprava Tuv.

#3 Nový příspěvek od honzauta »

Já mám AN 1m od kotle, zapojení dvěmi 2" trubkami napřímo. Odběr vody do podlahy přes směšovací ventil z vrchu nádrže, zpátečka do stejné trubky jako zpátečka z AN do kotle.

Ohřev TUV vnořenou měděnou spirálou v AN. Provozuji tento systém již 6 rokem k absolutní spokojenosti.

Dále v AN spirála od solárů ze střechy a jedna navíc jako rezerva na další zdroj energie, patrona na el. ohřev (dosud jen vyzkoušena a dále nepoužita). Do stejných trubek od kotle též napojen sporák z kuchyně.

Veškeré získané energie - kotel, sporák, solár, rezerva shromažduji v AN a poté odebírám do topení či jako TUV.

Uživatelský avatar
_luky_
Příspěvky: 809
Registrován: čtv pro 25, 2008 12:23 pm
Bydliště: kdesi u Berouna

Re: Zapojení akumulační nádrže + příprava Tuv.

#4 Nový příspěvek od _luky_ »

Výrobci kotlů už všechno vymysleli a popsali, není o čem diskutovat. Stačí si vybrat řešení, které příslušný kotelník považuje za ideální a do jeho soustavy se nejlépe hodící.
viz:
http://www.atmos.cz/czech/instalace-kotlu
http://www.kotle-verner.cz/ - hledej projekční podklady ke kotlům.

AlexTc
Příspěvky: 1422
Registrován: sob říj 25, 2008 2:45 pm
Bydliště: okr. Tachov

Re: Zapojení akumulační nádrže + příprava Tuv.

#5 Nový příspěvek od AlexTc »

Jenže podle sáhodlouhých diskuzí na Energoportálu a Tzb-info to zas tak jednoduchý není. Každé zapojení má své pro a proti. A když se něco udělá špatně, pak jsou s tím problémy. Momentálně taky dělám kotelnu s AN i když spíš bude jen vyrovnávací (mám jen 1m3 nádrž). Zatím jsem ve fázi zedničiny plus shánění komponentů k vytápění.

wlcoun
Příspěvky: 481
Registrován: stř pro 02, 2009 7:50 pm
Bydliště: Lovosice

Re: Zapojení akumulační nádrže + příprava Tuv.

#6 Nový příspěvek od wlcoun »

BABA. Třeba u Atmosu je všechno zapojeno dvoubodově a ještě k tomu podle mě to jejich zapojení nevyužije vodu z vrchlíku nádrže.
U Vernera se mi zase nelíbí, že se podle jejich zapojení mění směr proudění vody při nabíjení a vybíjení aku.

Uživatelský avatar
quako2
Příspěvky: 79
Registrován: pon zář 10, 2012 8:46 pm
Bydliště: kosice, SR

Re: Zapojení akumulační nádrže + příprava Tuv.

#7 Nový příspěvek od quako2 »

honzauta píše:Já mám AN 1m od kotle, zapojení dvěmi 2" trubkami napřímo. Odběr vody do podlahy přes směšovací ventil z vrchu nádrže, zpátečka do stejné trubky jako zpátečka z AN do kotle.

Ohřev TUV vnořenou měděnou spirálou v AN. Provozuji tento systém již 6 rokem k absolutní spokojenosti.

Dále v AN spirála od solárů ze střechy a jedna navíc jako rezerva na další zdroj energie, patrona na el. ohřev (dosud jen vyzkoušena a dále nepoužita). Do stejných trubek od kotle též napojen sporák z kuchyně.

Veškeré získané energie - kotel, sporák, solár, rezerva shromažduji v AN a poté odebírám do topení či jako TUV.
Nevies sem hodit schemu ako to mas zapojene? Buduci rok dokoncujem dom, kde bude kotol na drevo + aku nadrz. Uz som mal asi 4 zapojenia a stale to neni ono.
Napr. TUV. aku nadrz budem mat s vnorenym zasobnikom na TUV,ale uvazujem ze za nu dam elektricky bojler (80l) s tym ze v lete bude vnoreny zasobnik (ohrievany solarom) robit len akusi predpripravu pre elektricky bojler (do el. bojlera nepojde studena voda 10-15st ale predohriata 25-35st). Ide totiz o to, ze ten solar bude tazko nadimenzovat kedze jeden den da viac tepla druhy zas menej (zalezi na slnku:)

Uživatelský avatar
Forrest
Příspěvky: 347
Registrován: pon kvě 27, 2013 8:50 am
Bydliště: Lhotka
Kontaktovat uživatele:

Re: Zapojení akumulační nádrže + příprava Tuv.

#8 Nový příspěvek od Forrest »

Mam 2 bod a pri topeni z kotle do nadrze se to vzdy porovna tak, aby to topilo vzdy v pripade potreby. 4-bod ma nevyhodu toho, ze nejdriv to musi jit do nadrze a az pak to zacne topit. Vnoreny bojler do nadrze bych osobne nikdy nedal, nekolikrat tu byly udany negativa - natapeni celeho objemu nadrze v pripade potreby TUV, pri destrukci vnoreneho zasobniku (a ze vnitrni objem TUV je na tom se zatezovanim sakra hur nez voda v UT) nutnost odstaveni celeho systemu s vypoustenim velkeho mnozstvi odkyslicene vody...To same plati i o priprave TUV pres snek - vzhledem k tvrdosti vody nebude zivotnost/prutok nikterak dlouhy.
Takze bych pouzil vzdy externi bojler s co nejvetsim vymenikem a nejlepe s umistenim v obytne casti kvuli ztratam - aby uniky z neho zustali v obytnem.

Maximalne se koukni sem, rad poradim: http://www.forrestovo.com/fotky/technik ... system.pdf
Lepší si to posrat podle svýho, než po tom, co ti raděj druhý
http://www.forrestovo.com/fotky/traktur ... Navod.pdf1 - GutBrod Superior 2060 návod
Moje strojky:
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 69&t=70601 - GutBrod Superior 2060
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 49&t=63453 - vozík
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 73&t=56090 - Trakturkosekačka Muray

chobotek
Příspěvky: 11688
Registrován: ned lis 07, 2010 3:50 pm
Bydliště: Hohenelbe

Re: Zapojení akumulační nádrže + příprava Tuv.

#9 Nový příspěvek od chobotek »

No jo, pro mě je možnost mít 1000l TUV výhoda. Stačí pak zatopit 2x týdně, třeba. Jinak ano, vnitřní zásobník je více namáhaný, můžeš si proto vybrat, jestli jej chceš mít možnost měnit, třeba typ MT: http://www.patentovaneteplo.cz/akumulac ... ypy-nadob/
Jinak mě není jasné, proč bych měl natápět celý objem? Nestačí třeba polovina objemu, ta horní? To Laddomat, jakkoliv ho nemám rád zvládá, ne? Ty důvody jsou takové vágní, ale každému co jeho jest.
Všechno, co se může pokazit... nás poučí.
Copak si myslíte, že pánem výroby je ředitel? I toto, pánem výroby je poptávka.

Odpovědět

Zpět na „Dům a stavba“