Ubytek napeti na kabelu

elektroinstalace, okruhy, světla, startéry, baterie, dobíjení, atd.

Moderátoři: rezis, Lukashil, Leo

Zpráva
Autor
J.A.Y.
Příspěvky: 1991
Registrován: čtv pro 25, 2008 10:24 pm
Bydliště: Okr. Náchod
Kontaktovat uživatele:

Re: Ubytek napeti na kabelu

#16 Nový příspěvek od J.A.Y. »

Díky všem za odpovědi, dopadne to tak, že budu katr dávat na zahradu, aby byl víc po ruce. Tzn. bude tam "pouze" 10m CYKY 4mm, zásuvka 32A, 60m CYSY 6mm, zásuvka 32A a pak už hned vypínač a motůrek :smich:
takže vyzkouším, ale nebudou problémy... jistič 25A, je to dokonce motorák (D) a na baráku je 32A, ten snad bude cajk.
Ještě jednou díky, teď postupně čerpám rady k obsluze kotoučovýho katru a jakmile to zprovozním, určitě postnu nějaký informace :)

Odpovědět

Zpět na „Elektrika“