Stránka 1 z 1

nadpojení kabelu

Napsal: ned čer 21, 2020 10:01 pm
od nabocklish
Ahoj, tahám kabel 5x16 CYKY. Je to přívod do dílny dimenzovaný na proud 80A. Bohužel hlavní rozvodna je kousek vedle než jsem přes zeď tušil a tak mi 1,5-2 metry kabelu chybí (jsem blbej, ale je to tak...). Je bezpečné to nadpojovat? Pokud by to mohlo být, tak poraďte prosím čím přesně. Případné nadpojení by bylo v suchu v kabelovém žlabu.

Re: nadpojení kabelu

Napsal: ned čer 21, 2020 10:11 pm
od rezis
U nás firma používal něco takového https://www.skeldo.cz/eshop-kabelova-sp ... id=1&pid=1
Nevím zda je to přesně ono, ale vypadalo to tak

Re: nadpojení kabelu

Napsal: ned čer 21, 2020 11:26 pm
od mape
Přesně tak.... Kabelová spojka co má u sebe přímo trubkové spojky a šrouby co se po utažení sami odlomí.... Pak to jen ohrejes a ono se to smršti..... Nebo udělej ve zdi velkou krabici a do ní svorky na 16 průřez.

Re: nadpojení kabelu

Napsal: pon čer 22, 2020 12:13 am
od ORY MT 205
Jak psali kolegové přede mnou,kabelová spojka nebo krabice s boko svorkami.Sám nejvíc používám smršťovačku 6-35 mm2 ,kterou mohu spojovat jak AYKY,tak CYKY kabely.Maj průchozí spojovací válečky ,a především u hliníku se mi osvědčilo tj. AYKY 4Bx16 přeplátovat(zdvojit)oholené konce drátů a tak každý vodič utáhnout dvěma šrouby.Moje spojka ale má výhodu v tom ,že používá imbusové šrouby,které se netrhají a mohu spoj před trvalým zatavením kdykoliv ještě povolit a poupravit.Za 20 let praxe s těmito spojkami jsem po sobě ještě žádnou nemusel předělávat. Samozřejmostí je to dělat pečlivě a nepřehnat to teplotou otevřeného plamene.Já používám horkovzdušnou pistoli a i tou se dá při nepozornosti ,hlavně v úzkém výkopu,izolace na kabelu spálit a znehodnotit vodovzdornost spoje.Pokud předpokládáš zatížení 80A,určitě bych volil spojku.

Re: nadpojení kabelu

Napsal: pon čer 22, 2020 3:47 pm
od nabocklish
Děkuji za informace.
Počítal jsem i s variantou že mi řeknete abych kabel vyhodil a koupil nový, dostatečně dlouhý. Je to cca 20 metrů kabelu, takže finanční škoda by nějaká sice byla, ale spíš mi u té výměny vadila ta práce (ten kabel je dost silný a blbě se ve zlabech formuje. O průchodech nemluvě). Takže pokud je bezpečné to svorkování se smršťovačkou, raději bych volil toto...

Re: nadpojení kabelu

Napsal: čtv čer 25, 2020 2:09 pm
od radas
klidně tu spojku použij je to na to stavěné, ani ten spoj nemusí být zakreslen v dokumentaci.považuje se to za kabel v celku

Re: nadpojení kabelu

Napsal: čtv čer 25, 2020 3:23 pm
od Atlan
Mal si kuoit hsi kabel na zaciatku, mne sa zvysilo 8m :D furt lacenjsie ako spojka.
V normalnej dokumentacii to zakreslene ma byt.
UZ to mas dufam, zospojkovane a zabudnute.