Potřebuji poradit od elektrikáře-dík

#1 Nový příspěvek od sychrovak »

Ahoj,vím že je to blbost ale elektrika není moje hobby-určování síly kabelu atd.
Potřebuji v zemi natáhnout kabel k pergole cca 17m.
V domě ze 70 let je 220 dvoužilá.V pergole bude lednička,občas se pustí varná konvice,gril,osvětlení a nezávisle se tu napojí písková filtrace k bazénu.

Tak asi 3x 1,5 bude málo že??

Nebo mám dát 2x 2,5 nebo 3x 2,5 ???

Dík možná pro někoho blbost pro mě rada...............potom smazat děkuji
Super 50 1963 ,1961,samodomo 4x2 r.v 85 1,2,teď vv 1,4D

omar
Příspěvky: 986
Registrován: sob lis 19, 2011 12:03 pm
Bydliště: Nový Jičín

Re: Potřebuji poradit od elektrikáře-dík

#2 Nový příspěvek od omar »

nejsu elektrikar ale dal bych tam rozhodne minimalne 3x2,5 na to co pises by stacila aj ta 3x1,5,ale nikdy nevis co tam budes delat v budoucnu,cenovej rozdil v materialu na 17 metrech nebude velkej.

Uživatelský avatar
Jan_2
Příspěvky: 1423
Registrován: úte pro 28, 2010 9:00 pm
Bydliště: Celakovice

Re: Potřebuji poradit od elektrikáře-dík

#3 Nový příspěvek od Jan_2 »

poradit - najdi si elektrikare alespon na konzultaci.
maly navod - http://elektrika.cz/data/clanky/jednodu ... ni-jisteni

Honza

ps - idealne se nenapojovat na stavajici hlinikovou instalaci, ale jet rovnou od jisteni novou trasu, ale to poradi ten elektrikar, co uvidi situaci.
Zetor 6911
BSS 5 tuna 3x
BSS 7 tuna
Belorus EO 2621 V

Uživatelský avatar
Dvordy
Příspěvky: 2105
Registrován: pon črc 09, 2007 8:50 am
Bydliště: Táborsko

Re: Potřebuji poradit od elektrikáře-dík

#4 Nový příspěvek od Dvordy »

17 m už nějaká vzdálenost je a dej tam 3x2,5. Udělal bych to od jističe a ještě bych si na konci v té pergole udělal dva jističe zvlášť pro zásuvky a zvlášť pro tu filtraci.
Zetor 4011, Zetor 7341, JCB 3C III

chobotek
Příspěvky: 11693
Registrován: ned lis 07, 2010 3:50 pm
Bydliště: Hohenelbe

Re: Potřebuji poradit od elektrikáře-dík

#5 Nový příspěvek od chobotek »

A ty dva jističe na konci budou jistit co?
Pro filtraci by byl proudový chránič výhodou, to zas jo.
Všechno, co se může pokazit... nás poučí.
Copak si myslíte, že pánem výroby je ředitel? I toto, pánem výroby je poptávka.

sychrovak
Příspěvky: 9508
Registrován: pát zář 28, 2007 12:38 pm
Bydliště: MB

Re: Potřebuji poradit od elektrikáře-dík

#6 Nový příspěvek od sychrovak »

Kluci dík,dám na Vás ten silnější,s tím jističem budu uvažovat,pohybují se tami děcka,zásuvky dám výš aby k nim nemohli.Teď je kabel po zemi a to se mi nelíbí když je vlhko.
Super 50 1963 ,1961,samodomo 4x2 r.v 85 1,2,teď vv 1,4D

Uživatelský avatar
majco169
Příspěvky: 385
Registrován: pát dub 09, 2010 1:18 pm
Bydliště: Trnava

Re: Potřebuji poradit od elektrikáře-dík

#7 Nový příspěvek od majco169 »

Ja by som hlavne popremýšlal nad tým prúdovým chráničom kôli tomu bazénu a deckám . Je to drahšia investícia ale pre pokoj duše by som ho tam vrazil Sám som to doma montoval a potom som to otestoval sám na sebe :smich: :smich: :smich: :smich: Len ma trošku potriaslo a hned bol obvod vypnutý !!! Super vecička.
No a k tomu prierezu vodičov, spomínal si tam aj nejaký gril, asi to máš nejaký el. gril ??? Výkon ??? Podla mna by stačila 1,5mm, ale aj ja som tak robil el. inštaláciu do altánku s 1,0 mm s tým že tam bude len svetlo a rádio, a zrazu som tam mal friťák, napájal som zváračku, flexo brúsku atd. Tak som to radšej prerobil.
Americkým geológom sa nedávno podaril veľmi zvláštny, mimoriadne nezvyčajný objav :
nad obrovskými zásobami americkej ropy objavili akúsi neznámu arabskú krajinu.

sychrovak
Příspěvky: 9508
Registrován: pát zář 28, 2007 12:38 pm
Bydliště: MB

Re: Potřebuji poradit od elektrikáře-dík

#8 Nový příspěvek od sychrovak »

majco169 píše:Ja by som hlavne popremýšlal nad tým prúdovým chráničom kôli tomu bazénu a deckám . Je to drahšia investícia ale pre pokoj duše by som ho tam vrazil Sám som to doma montoval a potom som to otestoval sám na sebe :smich: :smich: :smich: :smich: Len ma trošku potriaslo a hned bol obvod vypnutý !!! Super vecička.
No a k tomu prierezu vodičov, spomínal si tam aj nejaký gril, asi to máš nejaký el. gril ??? Výkon ??? Podla mna by stačila 1,5mm, ale aj ja som tak robil el. inštaláciu do altánku s 1,0 mm s tým že tam bude len svetlo a rádio, a zrazu som tam mal friťák, napájal som zváračku, flexo brúsku atd. Tak som to radšej prerobil.
No ta chránička myslíš ten koupelnový chránič laicky řečeno,ten tam asi dám,vyčítal bych si to.Tady u nás jedná mladá krásná holka /23l/ na to u rodiču ve staré bytovce dojela............proud ji zranil tak že je znetvořená a na urovni ročního dítěte.

To bych si neodpustil na tom se nesmí šetřit.
Super 50 1963 ,1961,samodomo 4x2 r.v 85 1,2,teď vv 1,4D

Uživatelský avatar
ota
Příspěvky: 22206
Registrován: úte říj 21, 2008 10:21 pm
Bydliště: Nepoměřice

Re: Potřebuji poradit od elektrikáře-dík

#9 Nový příspěvek od ota »

Ahoj, taky nejsem elektrikář, ale dělám si rozvody sám. Když už nevím, zeptám se v práci šéfa on dělá revizáka všech možnejch elektrickejch zařízení, má nato papíry a hlavně tomu rozumí.
Z mého pohledu bych dal ten vodič také silnější. Jde o to, že potom tam můžeš zapojit cokoli a nemusíš se strachovat, že Ti něco odejde nebo vypálí. Ten chránič k bazenu je samozřejmost. Mám ho nahoře v podkroví taky, byla to první věc kterou mi šéf doporučil. To je hlavně kvuli dětem. Když náhodou malé zvídavé dítě strčí něco do díry ( zásuvky ) tak ho to nezabije a o to jde. Potom je už pozdě.
Vodíč budeš kvuli chrániči muset stejně asi dát do rozvaděče nebo hodin odkud budeš brát proud. Tedy celá nová větev pro klid.
Nejlíp když se o tom pobavíš s nějakým elektrikářem v okolí. I třeba mu ukázet co vlasně a jak to chceš a on má jiný pohled na věc a ještě Ti poradí co a jak. 8)

Uživatelský avatar
majco169
Příspěvky: 385
Registrován: pát dub 09, 2010 1:18 pm
Bydliště: Trnava

Re: Potřebuji poradit od elektrikáře-dík

#10 Nový příspěvek od majco169 »

Samozrejme že ked chceš dat prúdový chránič, musíš mat rozvod TN-S to znamená že je to trojvodičové zapojenie. Fáza a pracovný (modrý) idú cez chránič a žlto zelený ide napriamo. Takže niekde musíš na trase rozdelit 2 vodičové zapojenie na trojvodičové a tam potom zapojit chránič. Nemusí to byt priamo v hodinách, daj niekde odkiaľ to chceš napájat nejakú malú rozvodnú skrinku kde rozdelíš nulák na modrý a žltozelený a tam práskni aj ten prúdový chránič
Samozrejme po rozdelení sústavy TN-C ( dvojvodičové ) na TN-S (trojvodičové ) je zakázané znova spät spájat na sústavu TN-C , čiže spojit zase dokopy žltozelený a modrý. :obchod:
Americkým geológom sa nedávno podaril veľmi zvláštny, mimoriadne nezvyčajný objav :
nad obrovskými zásobami americkej ropy objavili akúsi neznámu arabskú krajinu.

Uživatelský avatar
Japa
Příspěvky: 854
Registrován: čtv srp 27, 2009 2:01 pm
Bydliště: Dětmarovice

Re: Potřebuji poradit od elektrikáře-dík

#11 Nový příspěvek od Japa »

Když už tu je tolik variant řešení, tak napíšu jak bych postupoval já.
Za chvíli k bazénu přibude protiproud a 2 fáze budou chybět. Takže z domovního rozváděče, případně z tří-fázové krabice v domku s vhodným jištěním bych do pergoly natáhl CYKY 5 C x 2,5 v chráničce s tím, že nulák (modrý) by se zatím nepřipojoval, ani není kam (až někdy po rekonstrukci el. v domě). V pergole by byl malý rozváděč s krytím min. IP 54 se samostatným přizemněním, hlavním vypínačem, tří-fázovým chráničem, tří-fázovým jističem a dvěmi jednofázovými jističi pro 2 nezávislé okruhy a vše zapojeno v soustavě TN-S.
K tomu by snad ani revizák neměl mít výhrady, ne? :)

ZipBene
Příspěvky: 1494
Registrován: ned kvě 22, 2011 5:12 pm
Bydliště: benešov

Re: Potřebuji poradit od elektrikáře-dík

#12 Nový příspěvek od ZipBene »

Japa píše:Když už tu je tolik variant řešení, tak napíšu jak bych postupoval já.
Za chvíli k bazénu přibude protiproud a 2 fáze budou chybět. Takže z domovního rozváděče, případně z tří-fázové krabice v domku s vhodným jištěním bych do pergoly natáhl CYKY 5 C x 2,5 v chráničce s tím, že nulák (modrý) by se zatím nepřipojoval, ani není kam (až někdy po rekonstrukci el. v domě). V pergole by byl malý rozváděč s krytím min. IP 54 se samostatným přizemněním, hlavním vypínačem, tří-fázovým chráničem, tří-fázovým jističem a dvěmi jednofázovými jističi pro 2 nezávislé okruhy a vše zapojeno v soustavě TN-S.
K tomu by snad ani revizák neměl mít výhrady, ne? :)
Jak revizák nevím ale já určitě. 5x2.5 určitě a modrý určitě zapojit. 100% přes chránič. A natáhl bych to až z domovního rozvaděče. Napojování v nějaké krabici nemá smysl. Je to zdroj možných poruch a problémů v dalším užívání toho k čemu ta krabice vlastně je. Přes to nejede vlak. Je to venkovní prostředí a bazén lidi kolem něj. Místo pro moc náhod najednou. A ještě bych doporučil u toho rozvaděče v pergole nebo do výkopu zarazit zemnící tyče, alespoň dvě a spojit se zelenožlutým v rozvaděči. A jestli to sychrováku chceš mít opravdu dobře oslov elektrikáře ve tvém okolí ať ti to navrhne a zapojí a máš klid. Jak ti bude tvrdit, že ti stačí slabší průřez nebo že chránič není potřeba, rychle od něj pryč a hurá za dalším. Hlavně nehledej 100% radu na internetu. Nejlíp ti poradí někdo až u tebe na místě. Na dálku se dá akorát nasměrovat. Jinak kdo ti bude tvrdit aniž by to viděl abys to udělal podle něj, nevěř mu. je to vtipálek a ví ho.no. Elektrika je místo kde se nevyplácí šetřit! Přeju ať se ti dílo daří.

hajney
Příspěvky: 1413
Registrován: ned pro 13, 2009 10:08 pm
Bydliště: jsem lenivý své bydliště vypsat

Re: Potřebuji poradit od elektrikáře-dík

#13 Nový příspěvek od hajney »

No už tu padly různé návrhy. proudový chránič musí být a to nejen kvůli bazénu. Já jsem táhl kabel do kůlny kvůli světlu 10m, a pak jsem si říkal že tam stejně asi zapojím i svářečku tak jsem tam dal 3x2,5. Jestli tam budeš chtít dát na 400V to je na tobě. Jak tam bude zásuvka tak tam zapojíš kde co. 3x1,5 bych určitě nedal.

Uživatelský avatar
Jan_2
Příspěvky: 1423
Registrován: úte pro 28, 2010 9:00 pm
Bydliště: Celakovice

Re: Potřebuji poradit od elektrikáře-dík

#14 Nový příspěvek od Jan_2 »

to rozdeleni na PE a N se muze udelat klidne u hlavniho rozvadece, nulovacim mustkem pred proudovym chranicem ,kdyz uz mate radi ty deti , tak by bodlo udelat proudovej chranic i v koupelne :) . Spravne ma byt proudovy chranic ( v nove instalaci ) na vsech zarizenich ( zasuvky, svetla ...) , vyjma lednice, mrazaku a PC.

Podle platnych predpisu by na tu novou cast mel udelat revizak revizi a projektant projekt - ten pak resi to proc co a jak (obvykle se to nedela).

Jinak je tu jeden peknej odkaz na podobny problem tady na foru: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 75#p592632

Honza

ps: fakt si sezente aspon nakyho elektrikare na konzultaci - zivot ma clovek jen jeden a u bazenu je bezpecny napeti 12V
Zetor 6911
BSS 5 tuna 3x
BSS 7 tuna
Belorus EO 2621 V

Uživatelský avatar
feki
Příspěvky: 2802
Registrován: sob črc 10, 2010 8:35 pm
Bydliště: Košice

Re: Potřebuji poradit od elektrikáře-dík

#15 Nový příspěvek od feki »

na svetla chranic byt nemusi, pred mesiacom nam robil projektant jeden mini projekt, museli sme davat chranice iba na zasuvkove okruhy. mozno to mate inak? nvm :)